按照#新JGJ106-2014《建筑基樁檢測技術規范》10.3.2條,第2條,聲測管布置數量要求如下。
 
1、 打樁時樁徑在0.6-1.0米之間的時候,和中心點三點一線布置兩根
 
2、 打樁時樁徑在1.0-2.5米之間的時候,布置三根,位置以三根聲測管呈等邊三角形方式布置。、
 
3、 打樁時樁徑大于2.5米時,布置四根,位置要求四根聲測管連接呈正方形布置。
 
從要求明顯可以看到直徑大于2米矩形樁基,聲測管埋設數量為3-4根,1.5米樁基一般要布置3根聲測管,1.2米的樁基布置3根聲測管,布置圖如下:

布置圖