聲測管檢測規范與**執行標準

作者:admin 日期:2019-05-09
聲測管檢測規范這個問題我們都知道,不過相關建筑人士還是比較陌生的,聲測管檢測規范有什么規定?以下是小編為大家所準備的**執行標準整理相關聲測管檢測規范基本資料,具體內容如下:
 
我們為了大家可以很好的了解這個問題,小編翻閱了很多的書籍才得到的這些想法的一下是小編整理出來的**執行標準的要素:
 
聲測管主要執行(JT/T705-2007)/中華人民共和國交通行業標準。
 
以下是JT/T705-2007標準所包含的規定
 
1、尺寸、壁厚誤差范圍:外徑  ±1.0%    壁厚  ±5%   參考:聲測管壁厚(理論誤差)下差范圍是多少
 
2、抗拉強度(MP)  ≥315MP
 
3、拉伸試驗(伸長率)  ≥14%
 
4、壓扁試驗  當兩壓平板間距離為聲測管外徑的3/4時,應不出現裂紋
 
5、彎曲試驗  聲測管不帶填充物,彎曲半徑為公稱外徑的6倍,彎曲角為120°,聲測管不出現裂紋
 
6、液壓試驗  聲測管兩端封口注入水壓為5MP時,聲測管無滲漏
 
7、渦流損傷  聲測管焊縫無沙眼、裂縫
 
8、密封試驗  外壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形
 
9、內壓P=215S/D 無滲漏,接口不變形
 
10、拉拔試驗  在常溫下,就應能承受3000N的拉拔力,持續60min連接部分無松動、斷裂
 
11、振動試驗  在試驗壓力1.2MP下,持續10萬次振動,接頭無滲漏和脫落現象
 
12、扭矩試驗  扭力距120N.m, 持續10min, 接頭不發生滑移
 
13、硬度試驗  HRB≥90 聲測管管壁硬度
 
實驗方法可以參考:  聲測管機械性能及實驗檢測方法